发布于 2006-02-13 22:08:26
0楼
具体过程是这样的:系统的电源由APC-SMART3000不间断电源提供.CPU上未使用MMC卡.配有电池
一只CPU是这样烧的:由于电压波动,UPS切换到电池供电,但有一只电池坏了,切换不成功,系统瞬时失电,引起CPU烧坏,现象为,除RUN灯不亮外,其余的都亮,并闪烁.下载程序下载不了,报告出错!!
另外一只是这样的:供电局检修,市电断电,断电后半小时本人把UPS电源关了,后来检查UPS 电源的电池,将UPS打开,检查完后,(此时市电还没送上电)扭头一看,晕倒,CPU上除RUN灯亮外,其余全亮,但不闪烁.从新下载程序,下载不了,报告出错,具体报告忘记了,意思好像是断口有问题,找不到地址.
后来把模块寄给系统集成商,他们试了一下,说有一块是好的(就是第二块),又寄给了我们.另外一块发给德国西门子让他们鉴定是什么原因烧的
过年后公司停产,我把模块插上机架,下载程序后,完全正常!!
我怀疑UPS电源启动的瞬间可能有尖峰,但没条件检测,问APC公司的话,他们肯定不会承认.
由于有备件,反应及时,公司的损失很小,在中层干部会议上,受到老板的表扬!