解决这个问题有三种方法
1、 校验变送器的精度
2、 采集现场使用Pt100的信号用铠装电缆,减小干扰
3、 如果你所测得的偏差是稳定的,你可以在PLC程序中用“加指令”或是“减指令”加上或减去那个稳定的偏差值,然后传送到触摸屏中。
当然了这个偏差你也可以设定在触摸屏软件中,可以随时修改。