回复:S7响应慢的问题

blue blue

  • 帖子

    247
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游士

注册时间:2004-03-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-02-16 14:34:52

0楼

应该是检测信号一断开,PLC应该立即发送停机停信号到伺服器,使机器停止

你的设计思路就是由PLC本身完成停机,和WINCC无关,只需检查PLC程序,接线等等。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54765条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。