回复:通讯问题

Laohuai

  • 帖子

    6044
  • 精华

    18
  • 被关注

    71

论坛等级:至圣

注册时间:2004-10-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-02-16 18:06:18

0楼

通讯口接收每个字符时都会产生中断,每个接收到的字符都会暂存在SMB2中,校验结果保存在SMB3中。这也可以用于自由口模式下接收数据。0口和1口共用SMB2,SMB3,你可以用不同的中断事件号来区分数据来源。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33277条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。