36200是最大轴监控速度,如果没有换档,只要设置前面2组就可以了(不过都设也没有关系,只是不起作用),根据电机的转速设置参数,最高速为1000RPM,(因为电机额定转速970RPM,因此建议电机最高速不超过1000RPM,)即对应模拟量10V,如果转速有偏差,调整变频器的频率,如果线形不好调整变频器的偏置。