发布于 2006-02-17 10:11:01
0楼
检查情况续上:
8.定位器没有配压力显示模块;
很高兴能见到Hrjzg,无名1的回贴,并有机会与二位交流。
1.西门子目前还没有自己品牌的调节阀。
2.无名1,提出是否有阻力,或者摩擦太大之类的可能,从现场观察看,阀杆在做上、下移动时没有阻碍,阀杆非常光滑不象有摩擦太大可能,另外,管道内的流体的工况属正常,没有流体反冲的现象。对阀门定位器的反馈电位器进行检查,没有发现问题。
3.Hrjzg 提出需要检查阀门,应该按什么顺序进行,怎样操作?重新手动调整零点、行程,与反复振荡又是什么关系?能否抽时间给介绍一下。