quote:以下是引用dinbin在2006-02-17 09:45:30的发言:
你好!我现在是用315-2DP通过277与200通讯。输入输出64/64个字节,300上有什么好方法将这些数据区块移否则,程序写的很痛苦啊,只能一个一个MOVE,我试过SFC14只能移四个字节,用块移指令又不知道PI区指针怎么写,难道就没有别的方法了吗?
例:将将PI中的64字节(PIW128开始),送入数据块DB1中:
OPN DB1
L P#128.0
LAR1 /(初始源地址指针)
L P#0.0
LAR2 /(初始目标地址指针)
L 32 / (初始计数器,32字)
NT:T MB10 / 存计数器
L PIW[AR1,P#0.0]
T DBW[AR2,P#0.0]
+ AR1 P#2.0 /修改指针
+ AR2 P#2.0
L MB10 /取计数器
LOOP NT /计数器减1,如为零,则结束循环;否则跳转至标号NT的语句,继续循环。