quote:以下是引用kdrjl在2006-02-15 22:04:43的发言:
再补充一点,采用变频器的交流调速转矩控制代替磁粉制动器的转矩控制,是有条件的。这个条件就是运行频率5Hz以上可以代替磁粉制动器。(因为磁粉制动器的转矩控制可以从转速为0开始)。交流变频调速系统,可以长期连续发电运行。其矢量控制模式与直流调速系统一样,没有区别。

kdrjl斑竹:现在的很多高档变频器在ENCODER回授时,其转矩特性在0.5HZ时都非常的好,所以5HZ以上的条件是没必要的.