发布于 2003-06-17 14:36:15
0楼
你应用的软件天花乱坠,思路肯定都乱了
实际没有多少麻烦!你还跑到国外网上发问,太不好看啦!
需要的软件:
1, STEP7
2, EM277的GSD文件
需要工作:
1、STEP7中,到入GSD文件,然后将来添加DP从站时可以添加EM277,不大好找,在DP的树里面,耐心找到!
2、CPU315-2DP设置为DP MASTER,添加DP从站。
3、虚拟添加通用I/O模块,实际对应S7-200的V区
4、然后S7-200的V区可以作为300的I/Q地址直接读写。
S7-200不用编程!S7-300不用编程!