发布于 2006-02-17 21:16:35
0楼
煤造气好象也就要用出题老兄说的那种阀。
我做过类似的东西,约500个程控阀,只不过是每程控阀是1DO电磁阀加1DI阀检测,也是DO开或关时超过3~12s报警。
最早是用了“一个SFB4”的。后面看了大家的发言后觉得可以这样 用SCL写FB。
1、申明STA类型变量A:DINT、B:BOOL。将A:=A+OB1_PREV_CYCLE;
2、关键在于A的清零
IF DO <> B THEN(即A XOR B为真时,说明A有跳变)
A:=0;
B:=DO;
END_IF;
3:IF(A>3000~12000)THEN
IF DO AND NOT DI THEN
开报警;
END_IF;
IF NOT DO AND DI THEN
关报警;
END_IF;
END_IF;
其实就是用SFB4的多重背景也大不了多少。