现场:使用S7-400(配置CP443-1+CP443-5,均带S7路由本领)作为主站,管理多个分站S7-300(配置CP342-5 带S7路由本领),计算机与CP443-1接入相同局域网段,PLC300、400间采用Profibus连接。要实现从计算直接通过局域网对PLC300站编程(采用软件设置,不借助其它PG、CP、OPC),那位知道如何配置?请赐教。(曾经有人实现过)
本人配置各PLC间连接为Profibus FDL,在网络配置完毕下载运行,用在线监视,每个机站通讯连接均反映绿色“OK”,在Step7的Simatic管理器下在线,可以连接PLC400的所有模块以及PLC300的CP模块,但所有S7-300的CPU均显示灰色。