quote:以下是引用GW在2006-02-18 08:52:18的发言:
也不能不考虑电磁干扰方面的问题.
原来我用过CPU224进行一个非常简单的继电控制,程序就几个网络句,运行时很正常,但是每4,5天就有一次突然一个电磁阀失电,失电后再操作一下就正常了!!!
我的两套系统完全一样,都出现这个问题,花了两年的时间也没有找出原因:PLC不知道换了多少只,电源隔离滤波变压器也加了,专家也请了不少....最后实在没有办法,只好拆掉PLC换成继电器,从此都正常了.也请各位专家给讨论一下这是咋会事????
你的经历总结来说,是把你的程序废弃掉之后就好了。
不在意的话,把你的程序拿出来大家一看