0楼

1、5.1用的dBase数据库,而6.0是SQL Server,所以,必须先将数据库做更新。必须确定在你的机子上安装Sybase SQL Anywhere 7。
2、用wincc工具上的项目移植器,将你原有的5.1版项目做移植。移植器有步骤引导,照做即可。
3、有时你移植后的项目画面中,有未知对象。那是因为那些画面对象尚未安装相关对象服务器。这时你应该转换你的wincc图形编辑器里的画面。方法如下:右击“图形编辑器”,依次选择转换画面、转换全局库、转换项目库。