发布于 2003-06-17 15:36:16
0楼
不怕各位高手笑话了!小弟搞了半天还没搞好!GSD文件也加好了,EM277我找到了!
我的硬件配置已经完成,一致检查也没错!配置如下!
MASTER CPU315-2DP 站点 1
SLAVER EM277 站点 4
EM277配置为 2 BYTE OUT/ 2BYTE IN
v区的OFFSET 为200
硬件连接也好了,下载硬件组太,没出问题,EM277的DX 灯绿---有数据交换!
让后我编了个小程序测试:当从站CPU224的VB200,VB201为100时Q0.1,Q0.2就亮!
CPU315 的OB1中程序如下:
L 100
T PQB200
L 100
T PQB201
就这么小的程序,当我把它下载到CPU315时,SF指示灯红了,有错!而且CPU不能打到RUN状态!
小弟是刚入门,是程序错!还是没授权!还是。。。。。?大家多指正!