具体设置:在horn editor里
1、message assignment菜单,set tag选for each incoming message
然后按照需要分别设置message class,priority,authoriztion,tag
其中tag是自定义的一个内部二进制变量sethorn
2、signal assignment菜单,horn acknowledgment选local only
tag设为sethorn,signal module空,sound选择了一个wav文件
出现问题:
1、基本不能实现报警,所到来的报警信息到来时,变量sethorn并未被置1
2、偶尔能实现报警,但是在刚激活wincc项目后,要延时一段时间才会发出声音
难道horn控件只是摆设?必须要用脚本?
还是我哪设置不对,高手赐教