关于CPU214的问题

已锁定

孤东

  • 帖子

    19
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2005-03-06

普通 普通 如何晋级?

关于CPU214的问题

729

7

2006-02-20 19:43:46

我的压缩机上用的是CPU214,和两个221模块,两个222模块,由于压缩机工作时,有震动,可能PLC之间接触不好,从而使设备无法正常工作,用手拍拍PLC后,再启动设备,就正常了.后来,我用夹板夹住PLC,以免震动使接触部位松动,但后来设备又出现故障,用手拍动PLC时,PLC控制的接触器会都吸合.如果启动机器,压缩机启动后,第一次记载时,机器就会停掉,PLC提示故障则是不存在的故障,我想是不是CPU214不稳定,从而导致系统不稳定.我希望各位高手给我指点一二.