1、如果通讯电缆是自己做的,终端电阻一定要加的,两端都要加上。而且要加入上拉下拉电阻。如果PLC端使用西门子的插头就应该把终端电阻ON。
2、上述工作完成后:是不是屏蔽的问题可以这样判断:变频器没有运转(没有ON),通讯正常,在ON了以后不正常即可判断是通讯电缆接地有问题。当然如楼上所说PLC也要接地,当PLC接地端子接地后,通讯的插头外壳自然就接地了。
3、如果两个程序、PLC设置都一致,有一个正常就不是程序的问题。应该检查通讯电缆和变频器的设置。主要是P2xxx通讯参数和规格化等等。