组织块
用于S7-300/400系统和标准功能的系统软件
下表描述了OB1的临时(TEMP)变量。变量名为OB1的缺省名称。
变量类型描述
OB1_EV_CLASS BYTE 事件等级和标识符:B#16#11:OB1激活
OB1_SCAN_1 BYTE • B#16#01:完成暖重启
• B#16#02:完成热重启
• B#16#03:完成主循环
• B#16#04:完成冷重启
• B#16#05:主站-
保留站切换和“停止”上一主站之后新主站CPU的首个
OB1循环
OB1_PRIORITY BYTE 优先级1
OB1_OB_NUMBR BYTE OB编号(01)
OB1_RESERVED_1 BYTE 保留
OB1_RESERVED_2 BYTE 保留
OB1_PREV_CYCLE INT 上一次扫描的运行时间(ms)
OB1_MIN_CYCLE INT 自上次启动后的最小周期(ms)
OB1_MAX_CYCLE INT 从上次启动后的最大周期(ms)
OB1_DATE_TIME DATE_AND_TIME 调用OB时的DATE_AND_TIME

都在这儿了,楼上的说哪个?