回复:案例大家谈:神秘的干扰

xu74

  • 帖子

    236
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2004-10-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-02-24 11:26:39

0楼

干扰引起原来一些赋值寄存区,特别是涉及到控制字节或通信协议的地方,这样的话,特别容易造成存储区乱数。我们也出现这样的问题,用的是PLC226和224继电器性的和晶体管的23版的不行,22版做了一百多台没问题,程序一样。西门子的代理技术支持说他们也收到很多类似情况。在办公室使用没问题已到现场就不行。经我发现它的电源板省掉了不少东西。无论通讯还是逻辑或者存储都是高低电平,当电源不稳定是电平 触发不好,引起混乱。