回复:变频器的通讯问题!大家进来看看!

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23193
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2006-02-26 17:25:07

0楼

485是总线的结构形式,所有设备都可以挂在上面,地址也不分先后(只要求存在且不重复即可)。所以只要两线中间没有短路,且有终端电阻就可以通讯。如果线路较短,也可以不接偏置电阻,但在工业场合接上为好。如果网络中段的某个设备缺失,并不影响其他的通讯,只是造成PLC端的等待过长,超时后跳过。在USS协议方面,是轮询方式,一旦在PLC侧初始化后即进入轮询(不管你是否发送通讯报文),如果程序中含有USS控制模块,则有轮询时间的限制,一旦发送的控制类命令在指定的时间内不出现,变频器即停机,防止失控。因此,如果没有控制命令类的报文,中间位置缺失了设备并不影响后边的设备通讯,只是因为读写不了缺失设备的报文而返回通讯错误值。