发布于 2006-02-26 19:51:27
0楼
没错,是两个MPI网络,但是可以通过S7路由能力,从CPU314的MPI经CP342-5下载程序到400PLC。
Routing:CPU314(MPI)--〉CP342-5(Profibus)--〉CP443-5(Profibus)--〉CPU414-2DP成功;
但是Routing:CPU414-2(MPI)--〉CP443-5(Profibus)--〉CP342-5(Profibus)--〉CPU314失败。
好像无法通过CPU414
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。