回复:s7-300 的I/O模块可以热插把嘛?

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-02-27 11:53:20

0楼

实际上300+ET200M+有源底板的热插拔是假的,拔掉一个模块,所在的整个ET200M站的模块都不能工作了,如果是400+ET200M,拔掉一个模块,同一个站的其他模块还可以继续工作。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54763条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。