上次我没说清楚。某台风机停机时间到,就进入“待启动列队”;某台风机运行时间到就进入“停机列队”。不管几号风机都要站队。所以每次启动的风机都是休息最充分的风机;而停止的风机则是运行时间最长的风机。

测量温度与设定值的差超过某值时,可以启动“待启动列队”中所有的风机;超过不同的值启动不同台数的风机。

每次运行的风机多一台或少一台无所谓的,所以任何一台风机随时都可以人为停下来修理。