发布于 2006-02-27 16:21:14
0楼
先说开关量:比如S7-200的输入,对于逻辑1,最小电压值=15V(DC),一旦低于此值PLC有可能将它看成了0,有可能将它看成1。对于逻辑0,最大值=5V(DC),如果高于此值,PLC有可能将它当成1,有可能将它看成0。所以输入的开关量是高电位时,不能让它低于15V,低电位时不能让它高于5V。否则整机不能正常运行。
再说模拟量,比如量程为0---10V的输入口,PLC认定0---10V的电压对应为0---32000的数字量,如果超出0---10V的范围,PLC轻者会出错,重者会烧坏模拟量输入口。