0楼

有四项可能原因:1、欠电压脱扣器无电压或线圈损坏。
2、储能弹簧变形,导致闭合力减少。
3、反作用弹簧力过大。
4、机构不能复位再扣。

处理办法: 1、检查线路,施加电压或更换线圈。
2、更换储能弹簧
3、重新调整弹簧反力
4、调整再扣接触面至规定值