发布于 2006-02-27 21:15:27
0楼
用MPI方式,上位机上装CP5611卡,用一条PROFIBUS电缆或国产485双绞线,电缆两端接上西门子的RS485总线插头,假定将S7-200作为通讯末端,将此电缆一端插入S7-200(此端RS485总线电缆应接插头输入端A1B1,终端电阻置为ON),另一端插入S7-300(此端RS485总线电缆应接插头输出端A2B2,终端电阻置为OFF),再用一条PROFIBUS电缆或国产485双绞线,电缆一端接上西门子的RS485总线插头(此端RS485总线电缆应接插头输入端A1B1,终端电阻置为ON)后插入CP5611卡,另一端接接入S7-300所插RS485总线插头输入端A1B1)。另外应注意将S7-200,S7-300,CP5611卡的MPI地址设置为不同的值。