依小弟之见,作这个模拟量输入应该有以下程序:
1、接线。要严格按手册要求做。一般来说AI是多通道的,不用的通道要在软件里和硬件上进行屏蔽。如果是300系列的,还要在AI上设好电流/电压,二线/四线的选择开关(嘻嘻,就是A、B、C、D),接下来就是正确组太、下载;
2、一般情况下,模拟量输入的原始值占一个字。该值依照精度的要求应滤波,简单的一种是在一定的时间内多次采样,丢弃最高最低值,其余算出平均值,再与上一次的进行比较,超过允许范围的丢弃,在允许范围的丢到一个指定位置备用;
3、得到滤波值后,将其除以最大值(一般是27648)再乘以量程就得到你想得到的数据了。
4、至于上位机,主要是看你用什么软件,如果是WINCC,好办,他可以访问到PLC内的数据块中,在WICC中建一个显示组件,直接连到放置数据的数据块就OK了!
祝你顺利成功!!!
活到老,学到老!