回复:请问zane及其他专家:我用定时器延时加上立即输出来避免XMT/RCV冲...

dinbin

  • 帖子

    665
  • 精华

    3
  • 被关注

    4

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2002-05-19 19:34:23

0楼

可以说的具体些,其实协议问题不大,主要是485一般的通讯是半双工的,所以200系统手册上的例子已经很具体了可以参照例子发送接收过程中互相屏蔽,结束后再启动另外的通讯,就不会有问题了。