我公司的一套S5 115U PLC,通过306带有两个扩展机架,一天晚上,突然主机架的电源板无任何指示(当然PLC也无任何指示),更换电源板后没有任何反应。后听我单位一个专家分析可能是带载能力问题。所以便把306的连接电缆断开,主机架模板马上恢复正常(佩服专家),后又重新插上后,也没有问题。现在请大家分析一下产生故障的原因:
我们单位的人为是某个模板或者线路上有问题,把电压拉下来了,导致主机架的电源模板无法启动,请高手帮忙分析,以便再次出现这种情况。