回复:流量累积例子

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-02-28 16:48:22

0楼

OB35是中断程序,有可能在程序的任何时候执行。如果没有考虑这点,在OB35中取到的数据可能是中间数据,这样就会出错。
举个例子:
OB1
L PIW256
T MW0

ITD
T MD4
L MD4
DTR
T MD4
OB35:
L MD4
L MD20
+R
T MD20

如果习惯于STL编程,当然不会写出上面那样的程序,但如果用的是LAD,就会可能会出现这种情况。