两台130KW电机,其一用变频器驱动,另一由工频供电。130KW不允许工频直接启动。采用方案如下:变频器将电机1调至50HZ或略微高于50HZ(如53HZ),利用变频器的自由停车功能,在变频器停止输出的前提下断开变频器到电机1的接触器,然后将工频市电投入,变频器再接入电机2,利用变频使电机2启动运转起来。
对于以上方案目前有两种观点:
1.认为方案可行:因Y/△启动就是在启动过程中,断开Y接法,投入△。另外,电机在运转过程中,瞬间断电再送电,也不会因为相位的不同而出现像短路的现象。
2.认为方案不可行:变频器停止输出后,电动机处在自由停车状态,此时的电动机呈现能量再生,其输入端有一交流电,若此时工频接入电机,由于工频与电动机产生的再生电的电压、频率,特别是相位完全相同的机率微乎其微,产生的电流比静态直接启动还要大的冲击电流。
各位观点如何,请发表高见。有亲身经历(大于45KW)的请通报结果。