呵呵,这种问题又来了。都讨论腻了。楼主太不自信了。而且可笑。你的两条观点,第一条已经把第二条批驳了。星/角启动,多么传统的“软启动”工艺,它能行,已经是公认的了。那么,采用变频器的输出“封锁”,然后结合工频,这和星/角启动有什么区别?
第二条的观点是吓唬人的。而有些情况转换的时候跳总闸,是因为总闸的容量或电源进线的容量太小了。
这种转换,肯定会有转换电流产生的,但是,决不会像有些人说得那么大、那么神。