回复:关于6RA70驱动直流电机的超低速控制

小八子

  • 帖子

    29
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2004-12-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-03-01 20:14:00

0楼

两位前辈说的有道理!
下面我一一解答各位的问题:
(1)系统的准确惯量没有计算过,电机所带的负载是通过一个升速箱(一级升速)连接到一个被测电机(功率30KW左右),不属于那种大惯量场合(如滚筒)。
(2)跟kdrjl老师说的不太一样的是我们设置的P200偏小,理论上来说,对于在我这里对动态响应要求不高的地方它是可以设置得比较大的,这个我可以在下次调试时再试试看。另外P51=25,26,27,28的所有优化我都做了,P223也置为1了。
(3)速度反馈的方式是编码器反馈,1024脉冲/转,国产长春一光的。
评论