em235接氧传感器,拨码开关设定成0-50毫伏信号。一开始,控制柜端子上没接氧传感器,监控对应输入端有数,在4000-6000之间波动。用万用表200毫伏档测量,表笔刚一接上时,有十几毫伏,然后慢慢往下降,10几秒后,降到一点几毫伏。然后,我把235上的线给撤了,还是一样。我又把同一模块上的其他3个输入端的线也给撤了,还是一样。我又把235接地端子上的地线给撤了,还是一样。这时用万用表量235输入端对控制柜壳体有负七八十毫伏的电压。把235输入端的负和235的m端短接也不行,和235的电源负短接也不行。但是把235和cpu的连接头拔下来就行,把输入端的正负端短接也行。在监控输入端的数就是10以里了。后来我没招了,把线都恢复了,4个氧传感器也都接上了,一切都正常。可我知道肯定有毛病。因为传感器拔了之后数不是0。那位知道的给说说怎么回事,谢谢了