WinCC V6.0 -- 分析HResult错误

1085

6

2006-03-02 10:06:49

参见
http://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&lang=zh&siteid=cseus&aktprim=0&extranet=standard&objid=10805548&DataKey=10805548&treeLang=zh

为什么当警报记录或变量记录被激活后,WinCC V6运行系统会立即关闭?


描述
请检查操作系统中“控制面板 > 管理工具 > 服务”下的服务“消息队列”是否启动并被设置为“自动”。
如果“消息队列”没有运行或还未启动,WinCC中就会发生上述问题。

如果此系统现象经常发生,请卸载“控制面板 > 软件 > 添加/删除Windows组件”中的“消息队列服务”,重新启动计算机后重新安装。