问题:如何将Modbus协议的多功能物位计接入到PDM中?
解答:设备为Multiranger 200多功能物位计,XRS-5超声波探头,红外手操器
软件为SIMATIAC PDM V6.0
1).通过专用“手操器”,Multiranger 200通讯参数设置:
P770=3(端口协议为Modbus RTU从站串口协议)
P771=1(网络地址)
P772=115.2(端口通讯速率,单位为K)
P773=0(无奇偶校验位)
P774=8(通讯端口数据位,Modbus RTU默认格式)
P775=1(停止位)
P778=1(无外部调制解调器)
P779=0(调制解调器休止时间为不休止)
P782=0(参数索引为通用参数)
2).台式电脑或笔记本电脑的COM端口属性设置: