做控制,要融会贯通,太死板了,就会很郁闷。比如说上面的一个问题,30kW的电机,转换的时候80A的闸跳了。嘻嘻,知道30kW电机的额定电流是多少吗?是75A左右吧,转换电流是有的,不可能无电流切换的(除非采取无缝切换的措施,比如什么相位检测的转换,那也要产生转换电流的),看看《电气工程师手册》是怎么说的吧。
不是说了吗,传统的星/角启动转换可以,用变频转换就更应该可以,只比星/角启动更好。但是想没有转换电流那是不可能的。有人说,星/角启动和变频切入工频的转换不一样,前者是在同一个电网频率下的转换,而后者是在不同的电网频率下转换的,所以有相位问题。其实,星/角启动的转换,也是和变频切工频转换一样的,都是先断电,后吸合的转换,那么,断电以后哪来的相位?都是转速滑行。谈不上相位呀。结论是:变频切工频的转换不是可行不可行的问题,而是可行,但有条件,需要电网及进线开关的容量足够。只有想不到,没有做不到。
所以推荐软启+变频的控制,是可以降低电网和开关的容量,因为,这种方式也是减小转换电流的一种措施。做工程,要权衡考虑方案。比如,不用软启,就需要开关和电网的容量有裕量,否则就要加入软启。软启可是有许多种形式,不一定都采用软启动器呀。不要把软启动器作为电机软启的唯一方案。
具体问题具体分析,因地制宜。切忌不可要么YES,要么NO。那是种简单的、填空式的答题思维方式。这种思维如何应对复杂的工业控制与现场要求呢?哈哈。