TROUBLE SHOOTING ABOUT NON-CONTACT RADAR!

826

5

2006-03-03 14:27:33

我所用的雷达的正常启动程序为 3.6mA-4mA-20mA-测量值
但是现在前面三步都是正常的,一直到真实测量值却一直锁定在
5.5mA(+-0.1mA),不管我怎么改变雷达与目标物之间的距离!
雷达是200mm直径的喇叭天线,之前在现场灰尘非常大,所以在电极根部
堆积了很多灰尘.后把天线拆掉,自己动手清扫电极,并在清扫前用
MULTIMETER的M欧档检查了所堆积的粉尘,发现电阻足够大,不存在
击穿可能.
请各位雷达高手代为判断是哪个部分出了问题导致现在的现象的?
我这里先谢谢啦!