回复:请教各位:电机励磁电流可以随意减小吗?

随和

  • 帖子

    67
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游民

注册时间:2006-01-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-03-03 21:20:58

0楼

quote:以下是引用kdrjl在2005-09-27 13:34:56的发言:
小八子。聪明!
1.没错,手动设置1800rpm时的励磁电流。此时对应电机的电枢电压是440V。这是电机的额定参数。要以额定参数为准才好。
2.将那个手动调好的励磁电流值写入P102
3.P101是电机的电枢电压,应该设置成440V,而不是400V(不要考虑整流器能不能达到,而要严格输入电机的额定电压值)。
4.注意:你的使用,电机的工作状态时发电!所以440V+I*r(I=电枢电流,r=电枢内阻)才是电机的电动势!P115设置此值。P115的值(这种电势反馈的用法),决定了系统超速保护或电动势过高的报警保护门槛。要给与准确的计算与设置才好。
明白了以后,要感谢我才是。哈哈哈。

我们实际做时,是将电机弱磁,但碰到23的传动,由于没有弱磁功能,我们是在考虑电机的力矩有余量的前提下,将磁场进线电压降低,来提高电机转速
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

电机

共有3145条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。