quote:以下是引用故山一片云在2006-02-22 15:26:20的发言:
这套设备实行计算机远程监控,因为监控中心离现场有点远调试和维护比较麻烦!所以在现场有一个操作室,放有操作台,操作台上有仪表和按钮,当然这些同样能在计算机上操作,显示,控制!我原来做就地远程都是同过PLC输出(也就是仪表输入到PLC上),在PLC中设置就地远程,通过PID的手动,自动达到就地远程控制!这次厂家要求万一PLC坏了仪表可以实现现场手动控制!
这个还需要硬件上支持,也就是说要通过硬件连接的不同在PLC与仪表控制切换(可以用中间继电器来切换)。