回复:温度在WINCC上有时正常,有时显示32767?

狂人

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    58
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2004-05-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-03-06 14:36:32

0楼

你先查查是不是线路问题,如果不是引路线路断等问题,那就是与干扰有很大关系,试着加装信号隔离模块看看,有时信号有干扰时会显示最大值,就是32767,我有过这种情况,加了信号隔离模块就好了。
致心一处,无事不成! -----疯狂一生