我在别的地方看到的解答:

可通过MPI连接实现从WinCC到WinLC(基于WinAC的)的通讯。
按以下步骤配置通讯:
1.在STEP 7中创建一个新项目。
2.插入一个S-300站。配置WinLC V2.0。
可以在标有“SIMATIC PC Based Control 300/400”的硬件目录下找到。
为WinLC指定MPI地址。
3.在STEP 7项目中加入一个OS。
4.通过菜单条“Options > AS-OS Connection Data > Transfer”传送数据。
5.在SIMATIC管理器中打开OS。
在WinCC中“SIMATIC S7 Protocol Suite”被插入到了变量管理器。在它下面的“MPI”中创建了一个连接。与WinLC的通讯就通过此连接进行。
6.在“Start > SIMATIC > SIMATIC NET > Set PG/PC Interface”中设置访问点“S7ONLINE (STEP 7)”和“MPI (WinCC)”至“PC internal (local)”.
7.通过“Start > SIMATIC > PC Based Control > Windows Logic Controller”启动WinLC。
8.将项目数据从SIMATIC管理器载入到WinLC中。
9.将WinLC切换到运行模式并激活WinCC的运行系统。