回复:130KW电机变频转工频方案探讨

松竹散人

  • 帖子

    744
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:侠客

注册时间:2005-03-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-03-06 16:10:09

0楼

同意kdrjl的看法。
我曾经做过一个200KW西门子MM430作软启动的项目,电机185KW。用的就是楼主的观点一,启动一台,OFF3停机,延时一两秒切换到工频。另一台变频运行,速度可调,已经运行了近一年。主开关用的还是LG的。从现场使用看工频时电流两百多安,主开关选400A,接触器选630A。
这种方式在供水系统上用的很多,没有太多的东西可讨论,唯一需要注意的是选型匹配要合理,切换时间要根据负载惯性来确定。