0楼

我也来说说,我第一次接触西门子的plc时,当看到厚厚的一本使用大全的时候,的确头大了。但是,一些基本的动作原理,比如:把电器图编成程序来执行时,只要照搬就行了,完全可以用梯形图来完成电器图的一些原理,有些只需稍作改动就可以了不难。但是,对于一些特殊要求的功能,就要用一些特殊指令来完成,比如中断、模拟量的输入、输出等等,这些功能就需要一些系统的学习了,并不是只有电工知识就可以完成的。你如果不会一般的电路图,或者说不会看图,你只有重新学习电工电器图或者计算机编程。你只要有其中一个优势,应该能够很快的就入门了。我以前懂得一点电工知识,学习plc也只用了一个多星期的时间就可以完成电路转换梯形图的工作。其实到现在为止,我还没有用指令来编过程序,从开始到现在全用的梯形图来编plc程序。对于一个初学者,我感觉应该有恒心,加上自己的努力,学习这些并不是很难。俗语说得好:天下无难事,只怕有心人。
我在去年给自来水公司做了一套plc指控程序到目前运行了一年,没有出现任何问题,从不会到实际应用也就仅仅一个多月的时间,我就将其中的一些感受说说:
1、现场勘查 如果你已经了解现场情况,就省略这一步吧,没有的话你就仔细看看,想一想看有没有道理。我当时看现场,该自来水公司有三个水厂,共12口井,每个水厂相距5公里,中间没有高层建筑,井与井之间相距500米,水厂内部已经有以前的控制线,这个可以利用。但是水厂之间的通讯下只能通过电话线或无线电台或者手机卡等来进行,这里现场勘查完选用无线电台。每个水厂利用一台plc200,来进行控制,选用7块模拟量采集模块采集模拟量数据,用西门子的电源,控制强电用24v的直流电继电器来完成。
2、整体规划 首先我得先了解该公司具体设备运行流程,中间环节,画出流程图。这一步很重要,一开始我想的很简单,不需要什么流程,凭脑袋就可以记住了。但是当项目做大时,才感觉到头脑不够,内存太小,所以总结经验画流程图,好把整个过程了如指掌,从中找出相互联系的环节,和没有联系的环节,做好整体的一个规划;如:采集量、控制量等
3、选材 根据规划的数据,选好plc,当时根据现场情况,选用两台plc200型,数据传输用无线电台,制定好通讯协议,及通讯命令(控制设备的命令),选型时,一定注意每一种设备的通讯接口,避免设备或者仪表之间通讯不一致,还要外加设备,这不但加大投入,还会带来不必要的麻烦。
4、一切准备妥当,就开始工作。我根据前面制定的方案,开始编程,当然这中间特别是调试过程中,出现了很多问题。比如程序不能按照正常的指令动作,或者乱动作,这就需要对内存地址进行跟踪,找出漏洞更改。
5、调试完毕现场安装,当时调试没有问题,但是现场安装后却出现了问题,最大的问题就是干扰问题,采集的数据量漂移最为突出,没办法,除了程序中订做效验以外,在外部,使用屏蔽线,然后与plc的地相接,当然,并不是每一人或每一个项目都会有用,只用经过不停的试验采可以。我在这还外加了一个阻容电路以做到较少干扰。到目前为止,已经运行了一年,该系统正常运行,没有出现任何问题。
这只是我在初学西门子plc到实际应用的一些感受,在这向大家说说,当然真正做出一套系统,中间的酸甜苦辣只有作过的人才可以感觉到。但是,成功地喜悦也就只有你自己知道。不管成功失败,关键是我从中又学到了许许多多的知识,这要比简简单单看书、做一套电路转换梯形图的工作或者说获得的要多了,这只是我的看法,不知道大家有没有这种感觉。这里我向奋斗在plc前沿阵地的战友们敬礼。