quote:以下是引用雪碧在2006-03-06 17:58:45的发言:


功能5将某一个开关量输出点(Q)置位或复位。数据字0表示令输出为0,其他的数据无效,响应帧和请求帧相同

站地址(字节) 05(字节) 输出位地址(字) 数据字(字) CRC(字)

功能15用来改写多个开关量输出点

请求帧 站地址(字节) 0F(字节) 起始位址(字) 位数(字) 字节数(字节) 数据字节1(字节) …… 数据字节n(字节) CRC(字)

响应帧 站地址(字节) 0F(字节) 起始位地址(字) 位数(字) CRC(字)

功能16用来写多个V存储器字,

请求帧 站地址(字节) 10 (字节) 首字地址(字) 字数(字) 字节数(字节) 数据字1(字) …… 数据字n (字) CRC(字)

响应帧 站地址(字节) 10(字节) 首字地址(字) 字数(字) CRC(字)



首先谢谢你的解答。

现在想置Q0.0为ON

我发送: 02 05 00 00 00 0F 8D FD(8D FD为CRC校验码)

接收到: 02 05 00 00 00 0F 8D FD

证明报文格式没错,可是Q0.0没反应。是地址:00 00 不对呢?还是数据字:00 0F有问题呢?