软启和变频是完全不同的,软启是降压启动,所以一般它的启动电话还是挺大的(基本上若设定的加速时间相同,用变频启动的电流会比软启的电流小一些的,而且变频启动力矩更大),只是比直接启动小些了,而用变频器启动,基本能做到启动电流和额定电流大小差不多的。 我原来做的方案是三台110KW水泵,额定电流200A。 选用一台变频器和一台软启动器。 先启动变频供水,若频率上升到50HZ且维持一定时间压力还不够,则用软启动器启动一台工频泵,还不够,再加泵。。。减泵的时候优先减工频泵。 变频轮询由工人选择开关切换。(就是说有一个开关可以选择三档,1表示变频器拖1号泵,2表示变频器拖2号泵,3表示变频器拖3号泵。