回复:6se70变频器奇怪的问题

mk

  • 帖子

    34
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2006-03-08 11:00:17

0楼

首先谢谢各位 具体情况是这样的:
原来运行中的设备配置如下:
电动机功率:315KW-2P
变频器规格:6SE7037-1EK60
负载类型:风机(造纸机真空风辊风机)
后因设备提速 该电机增容为355KW-2P 因变频器体积庞大无法整体更换 所以采用更换核心器件的办法进行更换,主要更换IGBT 和SCR单元 其他板件和电流互感器完全一样可通用,这样升级后的变频器为6SE7037-0EK60