我们单位使用两台西门子变频柜驱动绞车,电动机是同轴的,采用主从控制方式,每台电机用有速度编码器的矢量控制,我的问题是:当A电机单独驱动时在高速时(>400r/min)电动机震动(非常大),我们排除机械故障,当使用B电机驱动时,一切正常。后来我采取如下措施:A电机使用B电机的编码器,B电机使用A电机的编码器,两台电机在分别运行和同步运行时都非常平稳。我们想可能是A电机的编码器(倍加福)有问题,但为什么分别使用就好了呢??????期待您的回答