2006-03-08 21:33:05

原来用的是一台老式MICRO MASTER 2.2KW的变频器,西门子已经停产,现在买了一台MM420替代,电机是1.1KW的,各种参数设置应该没问题,都是按照说明书设置的。控制原来是4个输入,一个正转,一个反转,一个加速,一个减速,在MM420上我只接了正和反,老变频器除了4个控制输入外在1234接口没有接东西,在56接口有个电阻,17、18、19、20有输出,而且18和20还是并的,但是MM420的借口不太一样,即便是我不用外部控制,直接接电源和输出后直接用变频器的BOP面板控制也一样出现F0001故障,只要一按JOG就这样,但是按两个箭头却没反映。

诚心请教究竟是什么问题,小弟第一次弄这东西,以前从来没接触过,好心人帮帮我吧,谢谢啊!