回复:请各位大侠抽点时间过来帮一下

shine

  • 帖子

    8803
  • 精华

    39
  • 被关注

    157

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2003-06-19 22:30:30

0楼

LD SM0.1
MOVB 16#F8, SMB37 //Set control bits: count UP;
mOVD +0, SMD38 //Load CV
MOVD +10000000, SMD42 //Load PV
HDEF 0, 0
ATCH int_0,2 //Interrupt int_0:i0.1上升沿HC0
ENI
HSC 0

int_0
network
ldn m0.0
s m0.0 1
MOVB 16#C0, SMB37 //Set control bits: write current;
MOVD +0, SMD38 //CV = 0;
HSC 0
creti
network
ld sm0.0
movd hc0 vd0
MOVB 16#0, SMB37 //Set control bits: write current;
HSC 0
r m0.0 1
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33276条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。